› Forums › Futurs Eurocodes › Futur Eurocode 5 › Atelier 25 – Vibrations des planchers – Conditions d’appui › Répondre à : Atelier 25 – Vibrations des planchers – Conditions d’appui
22 juillet 2024 à 10h51
#10054
Bonjour Guillaume,
Oui tout à fait, dans ce cas, on peut considérer que le plancher est porté sur 4 appuis et calculer le coefficient ke2 qui va amplifier la fréquence de résonance du plancher. A noter que si la rigidité transversale du plancher est très faible par rapport à sa rigidité longitudinale, on va se rapprocher du cas ke2 = 1.