› Forums › Eurocodes actuels › Eurocode 0 – Eurocode 1 › Charpente bois sous bac acier avec revêtement d’étanchéité › Répondre à : Charpente bois sous bac acier avec revêtement d’étanchéité
Le problème est que le DTU est plutôt encore vue avec les règles NV65 et N84 et ce qui allait avec (NF P06-001).
A mon sens la charge d’entretien du DTU ne concerne que la tôle. Les 150 kg/m2 ne concernent pas les parties courantes mais plutôt les parties où il y a de la machineries (à prendre en compte par ailleurs) et donc de la maintenance d’équipement.
Pour le reste, l’eurocode 1 et les 20kg/m2 gagné est licite.
Maintenant il est de bon ton de rester sur une charge d’entretien de terrasse inaccessible de 100kg/m2 partout et une charge d’exploitaiton ou de maintenance sur les terrasses avec des équipements techniques de 150kg/m2 en dehors du poids des équipements et des plateformes.