Bonjour
Je suis en train de mettre en place une feuille de calcul pour les planchers collaborant bois/béton. Je me base pour cela sur le guide Rage (Mars 2015), mais j’ai un petit soucis dans la partie ELU sur la vérification de la compression des bielles de béton (p55-56).
Il faut faire une vérification sur la valeur Ved, qui elle même est calculée grâce a un facteur DeltaFd dont je ne comprend pas la définition: “Nombre de connecteurs en Deltax pour une force par connecteur divisée par 2″.
[attachment=91]Capture p56 guide rage.PNG[/attachment]
De plus, je ne trouve pour le coefficient thêtaf qu’une fourchette de valeurs, sans savoir pour autant laquelle je suis sensé utiliser.
[attachment=90]Capture p55 guide rage.PNG[/attachment]
[attachment=92]Capture EN 1992-1-1 coeff Thêtaf.PNG[/attachment]
Si quelqu’un pouvait m’éclairer; j’en serait très reconnaissant! :cheer:
Cordialement