        Bonjour,

        Dans le cadre d’un dimensionnement d’une lame de platelage bois, le DTU 51.4 précise la méthode de calcul à prendre en compte (chargement, pondérations, valeur de kh, valeurs des psi2, kmod et kdef en fonction de la nature des charges) et donne à titre indicatif des exemples de dimensionnement.

        Pour un cas retenu par le DTU (platelage type 1, lame C24 21×140 portée 61cm sur 3 appuis), lorsque nous passons cette lame au calcul avec une charge ponctuelle (2kN) en milieu d’une des deux travées, les résultats du calcul donnent des dépassements à la fois en contrainte et en déformation.

        Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce cas ?
        Y-a-t-il un paramètre particulier à prendre en compte lors de la vérification sous charge ponctuelle ?
        Merci d’avance pour vos contributions.