Bonjour
pour les bâtiments fermés, l’EC1-1-4 propose d’utiliser les valeurs 0.2 et -0.3 pour le Cpi (7.2.9 note2).
Comme je me bats contre l’inflation des combinaisons que les EC nous infligent, j’aimerais utiliser la figure 7.13 pour calculer un unique Cpi mais je me pose quelques questions:
Pour les bâtiments soumis aux règlementations thermiques récentes, les fuites d’air sont mesurées par infiltrométrie. Ces fuites d’air sont tellement négligeables (quand la mise en oeuvre est correcte…) que la notion de perméabilité calculée en 7.3 ne me semble pas pertinente.
D’autre part, à cause des équipements de ventilation, je ne vois pas comment déterminer si le batiment est en surpression ou en dépression.
Quel est votre sentiment sur ce sujet?
Amicalement
Jerome