  • ts
    Participant

      Le problème est que le DTU est plutôt encore vue avec les règles NV65 et N84 et ce qui allait avec (NF P06-001).

      A mon sens la charge d’entretien du DTU ne concerne que la tôle. Les 150 kg/m2 ne concernent pas les parties courantes mais plutôt les parties où il y a de la machineries (à prendre en compte par ailleurs) et donc de la maintenance d’équipement.

      Pour le reste, l’eurocode 1 et les 20kg/m2 gagné est licite.

      Maintenant il est de bon ton de rester sur une charge d’entretien de terrasse inaccessible de 100kg/m2 partout et une charge d’exploitaiton ou de maintenance sur les terrasses avec des équipements techniques de 150kg/m2 en dehors du poids des équipements et des plateformes.

      ts
      Participant

        Bonjour et merci de votre réponse.

        1) cela ne peut pas être plus claires.

        2) idem mais oui pour ND ils ont faire des calculs en phase temporaire « verte » en modélisant le raccourcissement, et phase définitive avec le kmod seul.

        Une belle présentation a eu lieu au FBC par Calvi et ECSB, vous devriez pouvoir la trouver sur youtube.

        en réponse à : Question de Béotien – Calcul au cisaillement #10135
        ts
        Participant

          Merci de votre reponse.