Répondre à : Atelier 25 – Vibrations des planchers – amortissement dû aux ENS et finitions

Forums Futurs Eurocodes Futur Eurocode 5 Atelier 25 – Vibrations des planchers – amortissement dû aux ENS et finitions Répondre à : Atelier 25 – Vibrations des planchers – amortissement dû aux ENS et finitions

#9978
Thomas Catterou
Participant

    Bonjour,

    Les seules valeurs d’amortissement données dans le prEN 1995 sont les suivantes :

    — ζ = 0,02 for joisted floors,
    — ζ = 0,025 for timber-concrete floors, rib type floors and slab type (e.g. CLT, LVL, GLVL, GL) floors,
    — ζ = 0,03 for joisted floors with a floating floor layer,
    — ζ = 0,04 for timber-concrete floors, rib type floors and slab type (e.g. CLT, LVL, GLVL, GL) floors with a floating floor layer.

    Il est bien indiqué néanmoins que d’autres valeurs peuvent être utilisés (9.3.1 (4) ) sous réserve d’essais sur site. Il n’y a donc pas la possibilité de sommer les effets des différentes finitions.