    • #9962
      PlateformeEC5
      Maître des clés

        Arcelor Mittal propose dans son guide sur les vibrations de sommer l’amortissement lié à la structure, au type de local et aux finitions.Vous le reprenez d’ailleurs dans le rapport du Projet VIBOIS.
        prEN 1995-1-1 permet-il une telle somme ?

        • Ce sujet a été modifié le il y a 5 mois et 2 semaines par PlateformeEC5.
        • Ce sujet a été modifié le il y a 5 mois et 2 semaines par PlateformeEC5.
      • #9978
        Thomas Catterou
        Participant

          Bonjour,

          Les seules valeurs d’amortissement données dans le prEN 1995 sont les suivantes :

          — ζ = 0,02 for joisted floors,
          — ζ = 0,025 for timber-concrete floors, rib type floors and slab type (e.g. CLT, LVL, GLVL, GL) floors,
          — ζ = 0,03 for joisted floors with a floating floor layer,
          — ζ = 0,04 for timber-concrete floors, rib type floors and slab type (e.g. CLT, LVL, GLVL, GL) floors with a floating floor layer.

          Il est bien indiqué néanmoins que d’autres valeurs peuvent être utilisés (9.3.1 (4) ) sous réserve d’essais sur site. Il n’y a donc pas la possibilité de sommer les effets des différentes finitions.

           