Acrotère, ou pas Acrotère, telle est la question

Home Forums EUROCODES : Utilisation et application Eurocode 0 – Eurocode 1 Acrotère, ou pas Acrotère, telle est la question

Viewing 1 reply thread
  • Author
    Posts
    • #1119
      d.leclerc
      Participant

      Bonjour à tous

      Mon questionnement se résume au titre du message.

      Dans quelles limites dimensionnelles peut-on (doit-on) considérer qu’un relevé périphérique est un acrotère, ou un autre type d’obstacle ?
      => Dans le cas particulier que je regarde, les relevés périphériques font 3m de haut par rapport à la toiture plate.

      SI je considère que ce sont des acrotères : Mu 2 est limité à 1.6

      Si je considère qu’on est attenant ou proche d’un bâtiment plus haut j’obtiens
      Mu2 = Mu S + Mu w limité à 2.8

      L’écart est assez sensible…

      Merci d’avance pour vos avis éclairés.

      Cordialement

    • #1122
      cedric Ntsamo
      Participant

      Bonjour,
      tout dépend effectivement des bordures périphériques et l’éventuelle neige qui peut être soufflée par le vent provenant de la toiture du bâtiment plus grand (s’il agit d’un bâtiment plus élevé) . Si dans votre cas , il ne s’agit pas de bâtiment plus élevé mais juste d’obstacle plan en hauteur , il s’agit d’un acrotère donc le coef Mu2 est limité à 2 (un seul acrotère ou ) 1.6 (2 acrotères).
      Un schéma de votre situation prise pourrait aider à la compréhension
      cdt,