Atelier 25 – Vibrations des planchers – Conditions d’appui

Forums Futurs Eurocodes Futur Eurocode 5 Atelier 25 – Vibrations des planchers – Conditions d’appui

Vous lisez 1 fil de discussion
  • Auteur
    Messages
    • #9967
      PlateformeEC5
      Maître des clés

        On sait qu’il y a une influence considérable si le plancher porte sur 4 cotés et non pas 2. Vous dites que ceci est considéré dans le k_e,2. Mais est-il correct de considérer la rigidité transversale si le plancher n’est pas appuyé sur les 4 cotés ?
        Autrement dit, actuellement si je fais le calcul d’un plancher CLT suivant la prEN1995, je n’ai pas de différence entre un plancher CLT qui porte sur 2 ou 4 cotés.

      • #9976
        Thomas Catterou
        Participant

          Bonjour,

          Attention à la note dans la description de ke,2 à la formule 9.13 (que nous avons fait rajouter justement pour répondre à cette question).

          Dans le cas d’un plancher appuyé sur deux côtés (one way span floor) il faut prendre ke2 = 1. Alors que pour un plancher CLT isotrope et carré on aura globalement ke2 = 1,41, ce qui fait une différence significative.

          Bonne journée

      Vous lisez 1 fil de discussion
      • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

      Forums Futurs Eurocodes Futur Eurocode 5 Atelier 25 – Vibrations des planchers – Conditions d’appui