Bonjour,
Je dimensionne un joint de transport et je m’interroge sur la justification à la rupture par bloc:
J’ai suivi les recommandations du SNBL12 et notamment le schéma 42 indiquant un scénario de rupture (1 plan de cisaillement et un plan de traction jusqu’au bord libre de la poutre) pour lequel j’ai fait la vérification selon l’EC5.
Si je suis strictement l’Eurocode5, je devrais plutôt considérer 2 plans de cisaillement et 1 plan de traction réduit par rapport aux indications du SNBL.
Voir illustration du scénario 1 SNBL et scénario 2 EC5 ci-après:


Purement par ressenti, j’ai du mal à envisager la rupture EC5 pour ces types d’assemblages en proximité des bords libres… Auriez vous un avis et/ou de la documentation sur le scénario à justifier? Dans le doute j’ai regardé les 2 configurations mais celle de l’Eurocode est vraiment très défavorable. Qu’en pensez vous?
Merci par avance de vos retours éclairés.
Cordialement,
Thibaut FERY
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 jours et 4 heures par Thibaut Fery.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 6 jours et 4 heures par Thibaut Fery.