  • en réponse à : Vérification muralière sur support bois #10282
    Gha
    Participant

      Bonjour,

      Je pense que la réponse se trouve dans le §8.1.4 de l’EC5 avec une vérification de Fv,Ed < F90,Rd = la capacité au fendage de la pièce. Dans le calcul de F90,Rk il est décrit la distance he  comme « la distance de rive chargée vis-à-vis du centre de l’organe le plus éloigné ou du bord de la plaque, en mm ».

      Personnellement, je me ramènerais à l’effort ponctuel sur 1 organe et ferais ma vérification de F90,Rd avec la distance he adéquate à mon cas entre l’entraxe organe et le bord de la pièce.