  • en réponse à : Vérification muralière sur support bois #10270
    Hugo Reboul
    Participant

      Bonjour

      Va faire un tour sur l’atelier 11.

      https://www.plateforme-eurocode5.fr/genre/atelier-11-les-assemblages-bois-beton/

      Sinon wurth avait crée une feuille excel pour ce type d’assemblage, en se basant sur le travail de Eric SAUVIGNET qui a redigé l’atelier 11.

      en réponse à : Question de Béotien – Calcul au cisaillement #10196
      Hugo Reboul
      Participant

        Bonjour Ts.

        Ces coefficients ne prenne pas en compte la même chose.

        le kcr de 0.67 sert à prendre en compte la fissuration du bois, il s’agit donc d’un coef qui réduit la section efficace (au droit de l’appui) d’un tiers.

        le kf lui est purement issu de la rdm et sert à traduire l’évolution de la contrainte de cisaillement dans un pièce rectangulaire.

        il faut donc prendre les 2 en compte séparément, kcr selon l’Eurocode (beaucoup conseille de l’utiliser dans tout les cas), et kf si tu utilise une section rectangulaire.