jy.burlet

Toutes mes réponses sur les forums

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Auteur
    Messages
  • en réponse à : Vérification muralière sur support bois #10271
    jy.burlet
    Participant

      Bonjour Hugo,

      Merci pour la réponse ! L’atelier est très intéressant mais il traite surtout de la vérification de la partie béton, en combinaison avec celle du bois.

      Dans notre cas, nous avons une interface bois/bois classique. Notre doute concerne les vérifications complémentaires en dehors de celle des fixations en cisaillement simple, en particulier la vérification du fendage. Lorsque les fixations sont réparties uniformément, est-ce qu’on vérifie simplement au niveau d’une fixation en considérant que la charge des solives est répartie ? Quelle est la distance mini entre fixation à respecter pour que cette hypothèse reste valide ?

    Affichage de 1 message (sur 1 au total)