  • Thomas Catterou
    Participant

      Bonjour,

      Les seules valeurs d’amortissement données dans le prEN 1995 sont les suivantes :

      — ζ = 0,02 for joisted floors,
      — ζ = 0,025 for timber-concrete floors, rib type floors and slab type (e.g. CLT, LVL, GLVL, GL) floors,
      — ζ = 0,03 for joisted floors with a floating floor layer,
      — ζ = 0,04 for timber-concrete floors, rib type floors and slab type (e.g. CLT, LVL, GLVL, GL) floors with a floating floor layer.

      Il est bien indiqué néanmoins que d’autres valeurs peuvent être utilisés (9.3.1 (4) ) sous réserve d’essais sur site. Il n’y a donc pas la possibilité de sommer les effets des différentes finitions.

       

      en réponse à : Atelier 25 – Vibrations des planchers – calcul de w1kN #9977
      Thomas Catterou
      Participant

        Bonjour,

        Les entretoises sont un bon moyen de rigidifier le plancher pour diminuer la flèche et/ou augmenter la fréquence propre du plancher, et peuvent être notamment utilisés pour renforcer un plancher existant. En effet, il faut les prendre en compte dans la raideur transversale du plancher.

         

        Thomas Catterou
        Participant

          Bonjour,

          Attention à la note dans la description de ke,2 à la formule 9.13 (que nous avons fait rajouter justement pour répondre à cette question).

          Dans le cas d’un plancher appuyé sur deux côtés (one way span floor) il faut prendre ke2 = 1. Alors que pour un plancher CLT isotrope et carré on aura globalement ke2 = 1,41, ce qui fait une différence significative.

          Bonne journée

          en réponse à : Atelier 25 – Vibrations des planchers – Raideur chape #9975
          Thomas Catterou
          Participant

            Bonjour,

            Oui en effet, comme mentionné au paragraphe 9.3.3, la rigidité de la chape peut être pris en compte pour le calcul du module de flexion, ce qui va impacter la flèche et la fréquence propre.

            Attention, dans le cas d’une chape flottante (qui n’est pas fixé rigidement avec les éléments de structure), l’inertie ajoutée par la chape doit être calculé au centre géométrique de la chape, et non pas au centre géométrique du plancher.

             